廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 3495 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
austin5212 手機
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
知名人士
級別: 知名人士 該用戶目前不上站
推文 x4 鮮花 x123
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[Audio & Video] [轉載]噪音與接地問題
地與電(信號),這是一對形影不離的雙胞胎。接地,通常是指用導體與大地相連。可在電子技術中的地,可能就與大地毫不相關,它只是電路中的一等電位面。如收音機、電視機中的地,它只是接收機線路裏的一電位基準點。接地,在電力和電子技術中,既簡單,又複雜,而且還必不可少。按接地的作用,可分爲工作接地、保護接地、過壓保護接地、防靜電接地、遮罩接地、信號地等多種。在廣電技術中,以上幾種接地類型都會遇到。現就結合實際對某些接地技術問題作一闡述。
  一.保護接地
  保護接地是爲防止絕緣損壞造成設備帶電危及人身安全而設置的保護裝置,它有接地與接零兩種方式。按電力規定,凡採用三相四線供電的系統,由於中性線接地,所以應採用接零方式,而把設備的金屬外殼通過導體接至零線上,而不允許將設備外殼直接接地。這在廣電系統的配電房中的開關設備,中央空調機、發射機等電源開關設備和大耗電設備中尤爲常見。在規劃設計時,應從地網中引出接地母線至各設備上,再將機器外殼用導體連至接地母線上。值得指出的是:接地線應接在設備的接地專用端子上,另一端最好使用焊接。
  有時設備外殼會麻手,這是由於交流漏電而設備外殼沒接零造成的。一般可將電源插頭拔出調換一下位置再插入即可解決。這在一些常移動的編錄設備中,由於接零線常常被忽略,操作人員有的可能會雙手同時接觸接零和不接零的設備,就有可能發生上述現象。

  二. 過壓保護接地
  這是爲防雷電而設置的接地保護裝置。防雷裝置最廣泛使用的是避雷針和避雷器。避雷針通過鐵塔或建築物鋼筋入地,避雷器則通過專用地線入地。避雷器每年雷雨季節來臨之前須檢驗,以防失效。如我台的熱線電話接入器遭雷擊,就是因話線防雷器失效所致。在防雷引下線上,絕不要連接其他設備的地線,防雷引下線只能單獨直接入地,否則雷電會通過引下線損壞其他設備。如某台衛星電視接收機曾數次遭雷擊,其原困是饋線與房頂金屬護欄摩擦而絕緣損壞,而金屬護欄與避雷針引下體焊在一起,以至雷電竄入而擊壞接收機。
  三. 遮罩地
  爲防止電磁感應而對視、音頻線的遮罩金屬外皮、電子設備的金屬外殼、遮罩罩、建築物的金屬遮罩網(如測靈敏度、選擇性等指標的遮罩室)進行接地的一種防護措施。在所有接地中,遮罩地最複雜,有種說不清,道不明的感覺。因爲遮罩本身既可防外界干擾,又可能通過它對外界構成干擾,而在設備內各元器件之間也須防電磁干擾,如大家熟知的中周外殼、電子管遮罩罩就是例子。

  遮罩不良、接地不當會引起干擾,這些干擾主要有:
  1.交流干擾,這主要由交流電源引起。對交流干擾的防護,通常對電源進行濾波或在電源變壓器初次級間加遮罩層並接地。在大的雜散電磁場外,爲防電磁干擾進行遮罩接地十分必要。例如,我市新亞新商城開工典禮時,錄擴設備附近有台變壓器,其電磁場就干擾現場的錄擴音。後通過把錄擴設備遮罩接地,解決了這一問題。
  2.高頻干擾。這類干擾來自各類無線發射台的變頻或超變頻信號,它們竄入電子設備後在機內得到非正常解調而形成聲頻干擾。
  信號頻率越高,建築物或設備的金屬網孔眼就應越小,信號線遮罩層的編織就應越密,否則將失去遮罩作用。對頻繁拔插的信號線,應防止遮罩層在插頭處鬆動和脫落。因有時儀器設備的遮罩是通過信號線的遮罩入地的(它們通過插頭插座聯接起來),若遮罩脫落,則很容易造成干擾。如我在汕頭某電子廠時,測試人員反應,衛星電視接收機中有時會有一種滋滋作聲的干擾並影響圖像質量。經跟蹤觀察,與飛機的經過有關,顯然是澄海機場雷達信號的竄入並得到非正常解調所致。經分析查找,原來是信號線的遮罩層在插頭外脫落,使衛星電視接收機遮罩沒接地所致。
  四. 信號地
  各種電子電路,都有一個基準電位點,這個基準電位點就是信號地。它的作用是保證電路有一個統一的基準電位,不致於浮動而引起信號誤差。
  信號地的連接是:同一設備的信號輸入端地與信號輸出端地不能聯在一起,而應分開;前級(設備)的輸出地只有與後級(設備)的輸入地相連。否則,信號可能通過地線形成反饋,引起信號的浮動。這在設備的測試中,信號地的連接尤其要引起注意。例如,本人在某電子公司工作時,質檢部門反映衛星接收機質量測試結果不一。原來,質檢部的測試儀器,有的外殼接地,有的外殼沒接地(測試信號由信號中心傳送至各部門),以致信號通過地回饋使測量結果不一致。後把所有接地的測試儀器設爲不接地,這種現象就沒有了。

音響世界網 http://www.av-wo...m.cn/



獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣中華電信 | Posted:2005-11-24 11:49 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.050851 second(s),query:15 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言