版大對於這兩種設備的理解都有一些偏差,
UPS:版大說的電瓶毀損,實際上就是電池,UPS的電池類似充電電池,是一種消耗品,久了會失效,更換後就可以繼續用,
但是UPS的電池是類似車充電池那種形式,更換一次的價格都滿貴的。
AVR:穩壓器的形式有很多種,但是基本須注意的規格如下(以350W、110V之POWER為例):
輸入電壓:110V±15%即93.5~126.5V
穩壓率: ±1%~±6%(依機種及價格不同,%越小越好也越貴)
輸出電壓:110V± 1%即108.9~111.1V (以穩壓率±1%為例)
容量:1KVA即1000VA ==>就是1000VA÷110V=9A (有0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA等,再大就是工業用了)
另外要注意的是一般插座及電線只能承受15A,超過就會造成電線走火的危險,這就是為什麼延長線是走火的元兇,
因為延長線每個插座都吃電,可能每個都沒到15A,但總和到延長線的插頭那可能就超過了,
如:在延長線上接了3個10A的電器,延長線的插頭就會有3*10=30A的電流通過,是容許值的2倍,非常危險。
另外接的電器多,會造成電壓的不穩,也會傷到設備。
總的來說,穩壓器跟UPS各有優缺點,要依個人的需求使用,也可以請專門的廠商幫忙做規劃,當然是免費的,
若只是電腦來說,一般電話溝通就可以解決了。
小弟公司是做穩壓器的製造商,有需要的大大可以去看看,
寶應—北部分公司 寶膺企業有限公司
郭庭安
手機:0910987275 傳真: 02-2918-8081
Email
:andy@001a.com.tw
電話:02-2910-0100 分機: 232
網址:http://www.001....tw/
地址:新北市新店區中興路二段31巷8號1樓
穩壓器/變壓器/調壓器/UPS/標準電源/變頻器/耐壓機/充電機/整廠穩壓系統