版大对于这两种设备的理解都有一些偏差,
UPS:版大说的电瓶毁损,实际上就是电池,UPS的电池类似充电电池,是一种消耗品,久了会失效,更换后就可以继续用,
但是UPS的电池是类似车充电池那种形式,更换一次的价格都满贵的。
AVR:稳压器的形式有很多种,但是基本须注意的规格如下(以350W、110V之POWER为例):
输入电压:110V±15%即93.5~126.5V
稳压率: ±1%~±6%(依机种及价格不同,%越小越好也越贵)
输出电压:110V± 1%即108.9~111.1V (以稳压率±1%为例)
容量:1KVA即1000VA ==>就是1000VA÷110V=9A (有0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA等,再大就是工业用了)
另外要注意的是一般插座及电线只能承受15A,超过就会造成电线走火的危险,这就是为什么延长线是走火的元凶,
因为延长线每个插座都吃电,可能每个都没到15A,但总和到延长线的插头那可能就超过了,
如:在延长线上接了3个10A的电器,延长线的插头就会有3*10=30A的电流通过,是容许值的2倍,非常危险。
另外接的电器多,会造成电压的不稳,也会伤到设备。
总的来说,稳压器跟UPS各有优缺点,要依个人的需求使用,也可以请专门的厂商帮忙做规划,当然是免费的,
若只是电脑来说,一般电话沟通就可以解决了。
小弟公司是做稳压器的制造商,有需要的大大可以去看看,
宝应—北部分公司 宝膺企业有限公司
郭庭安
手机:0910987275 传真: 02-2918-8081
Email
:andy@001a.com.tw
电话:02-2910-0100 分机: 232
网址:http://www.001....tw/
地址:新北市新店区中兴路二段31巷8号1楼
稳压器/变压器/调压器/UPS/标准电源/变频器/耐压机/充电机/整厂稳压系统