廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 72 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
杜甫1
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x3
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[哈啦][其他] 「UPS 電池故障,自行更換分享」Cyber Power 碩天 CP1500PFCLCDa



【前言】



這次不是要來開箱,而是要來分享一下自己進行 UPS 的電池更換,紀錄一下整個過程與心得,希望能夠幫到其他有遇到問題需要解決的困擾!

這時間可能要從很久很久之前說起,曾經有一次因為「颱轟」導致瞬間斷電,電源有扛住,但不多!重新開機後進不到桌面,在一番排查之後,好死不死系統碟被電壞了 …

後續重灌與原本資料重建的過程令人鼻酸,那時的我就已經注意到 UPS 不斷電系統的重要性了,於是就開始做功課,被推薦了 CyberPower 碩天的 CP1500PFCLCDa,並且有時候會特價,可以蹲一下~

不過在蹲的期間湊巧在二手市場上看到了同型號的這台,價格合理且狀況蠻新的就先買了,畢竟明天跟意外不知道誰先到!



▲由於是二手,前面究竟用了多久已經不可考了,在使用的期間即便遇到颱風,運氣不錯 UPS 都沒發揮到功用,直到今年的六月,它自己就先壽終正寢了!直接無預警的斷電並發出長音警報聲響,螢幕上顯示 E02,查了一下資料估計是電池壞了,換了電池後就能解決!


▲既然已知要換掉電池,那麼最安全的做法就是更換跟原廠相同的電池最穩,查了一下官網的規格,電池型號是「RB1290X2」,透過這個型號查詢根本就買不到同樣可以對應的電池,好在搜尋引擎中出現了相關討論串 
▲在查詢關於 RB1290 的資訊時也可以確認其相關的規格,重點在於 12V / 9AH,從理論上來看,只要是同樣的 12V / 9AH 就能夠使用了,品牌的部分就看能買到什麼,應該非原廠不可


▲不過這些都只是紙上談兵,坐而言不如起而行!直接把裡面的電池給拆出來,買同樣的換上去不就好了嗎?那要怎麼拆呢?其實官網上有提供了影片 
▲把 UPS 的後端設備通通先拔下來,搬到一個安全的地方開始準備大部分解!正如影片中展示的那樣,先將 UPS 躺平,看到前面板下方的兩顆固定螺絲,尺寸是一般常規的 PH2,如果沒有工具的話可以到小北百貨買一下


▲把螺絲拆下來後記得收好,將前面板往下滑即可取出,裡面上方的排線還連接著,不要太大力給扯斷了~


▲上面的排線不用急著分離,可以讓它掛著就好,在更換電池的過程中並不影響,可以的話多拍幾張照片,確實記住哪一條線接哪一端,方便之後更換電池依照原樣裝回!電池分為上下兩顆,上面這一顆還有個固定條需要拆下~


▲拆的順序應該沒什麼差,可以的話優先拔負極,不過接口端上的絕緣保護做得不錯,注意不要短路觸碰就好,建議先拆下面的電池,而上面的電池先保留一下黃色這條線,等等取出電池才比較有施力點!

「瘟腥提示:連接線超級無敵宇宙緊的!你只需要大力,剩下交給奇蹟!」

▲依照這樣子的緊度,想要徒手把連接端子給拆下來實在太難了,建議買個「片仔」,不用太大隻的老虎鉗會更加事半功倍!如果可以的話墊一塊布或衛生紙之類的,不要傷害到線皮為主,不然就要多買個電火布來纏了~


▲在兩個電池的正極部分可以看到有個的塑膠護套,底下是用雙面膠黏的,我也不知道是不是一定要保留,不過我還是拆下來了,準備移植到新的電池繼續用~


▲好了!這下兩個電池都被我拆下來了,怎麼樣子跟我查到的長相有點不一樣呢~


▲仔細看看上面的規格,LEOCH 理士 DJW12-9.0(12V9.0AH),大概約落在 600~700 元,看來可以更加確定剛剛的想法,只要購買同樣是 12V 9AH 的電池來更換就可以了!


▲經過了一些挑選與漫長的時間等待,最後選擇買 YUASA 湯淺的 NPA9-12,一顆 800 元,雖然價格偏高了一點點,不過整體的風評相當不錯,為了用電安全選它會更安心~


▲在購買的下方評價中也看到有人也是採用這款來替換掉 UPS 的電池,這也讓我在替換之前更有信心!


▲在選購上還要注意的一點是,正負極都要在短邊上!可能有些電池的正負極位置會不同,買之前要看一下


▲運送過程中,其中一個接口端子被壓扁了 QQ


▲不過沒關係,這並不影響接線,稍微把它給撬起來就可以了,更換完之後的舊電池要拿到電池行去回收,或者是交給地方的清潔隊,千萬不可以亂丟而危害環境喔!


▲整個過程比我想像的還要簡單,所以也沒什麼照片好拍的,更換好了之後有進行過電池測試,也實際斷電來確認是不是真的發揮作用,可以說是完全沒問題,用了一段時間之後總算可以來跟大家分享一下了,嘗試列出一些常見問題的 Q&A 來回答一些疑問




「總結」


Q1:我也跟你遇到一樣的情況,發生了 E02 報錯代碼跟警報聲音,但我目前手頭緊沒錢可以換,怎麼辦?
A1:我也不是馬上就換的,當初發生 E02 的情況我把 UPS 關掉,等個幾分鐘後再打開,一樣能繼續用,索性我就沒理它了,後來也正常用了快三個月又再度發生,我才意識到重要性!所以如果發生這個情況,建議先把 UPS 換下來,先用一般的延長線替代,更換好電池再換上 UPS

Q2:看到你這種情況我也很擔心,有沒有提前預防的方法?
A2:一般的鉛酸電池壽命大概 2~3 年而已,這也是為何原廠保固只有兩年,就算放在 UPS 裡面很少進入電池模式也頂多撐五年,所以建議超過兩年後,每半年可以檢視一下電池狀態!

Q3:那麼該如何檢測電池狀態呢?
A3:可以透過選單裡面的基本測試來確認備援功能是否正常運作,測試過程只需要約花費 12 秒鐘,詳細操作情況可以看剛剛的拆解影片後半段或是參考功能設定指南,甚至是每過三年就直接做預防性的電池更換!

Q4:要自己拆開換電池好麻煩喔,我又沒有工具,也手無縛雞之力,可不可以聯絡原廠幫我換?
A4:當然是可以的!只不過那個費用肯定會比自己動手換還要貴,如果有送回原廠更換的話可以跟我說一下價格,除此之外也可以找尋一下自己家裡附近有沒有所謂的「電池行」更換完畢後還可以順便直接回收舊電池~

Q5:我好不容易找到家裡附近的電池行,結果他們現場沒有 12V 9AH 的規格,只有 12V 7AH 可不可以?
A5:也是可以通用,甚至還更便宜一些,兩者主要差異在於容量,這與你當初為何選擇 1500VA 而不是 1000VA 有關,替換成 12V 7AH 後的容量會降低約 22%,評估好自身備援需求,能接受的話就行,反之如此,只是在尺寸上可能要注意一下是否相同!

Q6:既然拆都拆了!要換就換好一點的啦!什麼鉛酸電池我看不上眼,直上鋰鐵電池可不可以?
A6:理論上是可以的,但是因為 UPS 的充電與保護邏輯都是依照鉛酸電池的特性所設計,雖然兩者規格相近,但在充放電曲線、充電截止電壓、保護需求上都有差異,沒有 BMS 來監控的話,使用風險很高,所以並不建議這麼做!

最後提醒想要自行更換的人一些事情,在事前需要先準備好相關工具,確認好選購的電池尺寸,15.1 x 6.5 x 9.8 cm,太大塞不進去,太小裝進去還需要額外固定,簡單的事情不要複雜化,就是買鉛酸電池,其他什麼鋰鐵電池先不要想,單顆電池的重量大概 2.6 公斤,寄送要選店到店的話只能一次一顆分開下單,一次買兩顆或以上就要選宅配,家裡附近如果有電池行的話,直接去買比較方便,甚至還能幫你更換,然後直接回收~

在更換過程中,要先把 UPS 電源關閉,不是拔掉插座就沒事了,別忘記它可是 UPS 阿!即使斷開交流輸入電源,電池也還是可以為內部零件通電,記得拆解過程中多拍點照片,以防自己忘記了怎麼接線,電池連接線非常緊,盡量多善用工具,不要想著能一次拔起來,抱持著細心與耐心,慢慢地左右搖晃才能安全拔起來,記得別傷到線皮!

在更換完成後,先不要急著就接上電腦,做好電池測試確認完全 OK 後在接上比較穩妥,換下後的舊電池要記得依照相關回收規定,千萬不可以隨意亂丟~


以上就是我對
【「UPS 電池故障,自行更換分享」
Cyber Power 碩天 CP1500PFCLCDa】的紀錄心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!




報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~